La ricerca ha trovato 291 risultati
- 24/09/2023, 14:44
- Forum: Domotica
- Argomento: Modulazione automatica resistenza boiler PWM [GUIDA]
- Risposte: 516
- Visite : 451988
Re: Modulazione automatica resistenza boiler PWM [GUIDA]
Conclusioni confermate. Il clone del Fotek ha ripristinato il normale funzionamento del controllo pwm della resistenza. https://i.postimg.cc/K1tWX846/Screenshot-20230924-140603-org-mozilla-firefox.jpg https://i.postimg.cc/dDKmXjGV/IMG-20230924-140435-edit-85008308906818.jpg
- 24/09/2023, 9:11
- Forum: Domotica
- Argomento: Modulazione automatica resistenza boiler PWM [GUIDA]
- Risposte: 516
- Visite : 451988
Re: Modulazione automatica resistenza boiler PWM [GUIDA]
Si si, avevo ben presente che i valori di potenza della resistenza sono una proiezione teorica. Ma mi riferivo ai consumi rilevati da metern. In quegli istanti in cui la resistenza modula e i consumi vanno su e giù, con l'SSR Opto, notavo consumi misurati che aumentavano troppo, rispetto a quelli vi...
- 22/09/2023, 10:08
- Forum: Domotica
- Argomento: Modulazione automatica resistenza boiler PWM [GUIDA]
- Risposte: 516
- Visite : 451988
Re: Modulazione automatica resistenza boiler PWM [GUIDA]
Si, sono arrivato anch'io a quella conclusione. Mah, quell'opto al 5% ad es. mi sparava consumi per un paio di centinaia di watt stimati (non li ho misurati col tester), contro i 63W teorici del Fotek. Quindi c'era un rimbalzo continuo alle basse % di attivazione. E oltretutto si scaldava abbastanza...
- 21/09/2023, 18:00
- Forum: Domotica
- Argomento: Modulazione automatica resistenza boiler PWM [GUIDA]
- Risposte: 516
- Visite : 451988
Re: Modulazione automatica resistenza boiler PWM [GUIDA]
Si, ma a 80°, che sono ben lontani in questi giorni nuvolosità. E comunque è uno switch inserito nello script. Non è indipendente.
- 20/09/2023, 18:59
- Forum: Domotica
- Argomento: Modulazione automatica resistenza boiler PWM [GUIDA]
- Risposte: 516
- Visite : 451988
Re: Modulazione automatica resistenza boiler PWM [GUIDA]
Ah. Si, quella prova della resistenza al max in realtà è come che l'abbia fatta, perché ho già misurato i 5V sul lato dc del Fotek, in una fase di produzione alta, e a quel dato corrisponde una tensione da 230V sul lato alternata. I problemi sorgono nella fascia bassa di regolazione dove Fotek sembr...
- 20/09/2023, 14:54
- Forum: Domotica
- Argomento: Modulazione automatica resistenza boiler PWM [GUIDA]
- Risposte: 516
- Visite : 451988
Re: Modulazione automatica resistenza boiler PWM [GUIDA]
Proseguendo nello studio del problema riscontrato, ho analizzato i voltaggi di bassa tensione in arrivo al Fotek sul circuito DC e riscontro voltaggi che non so se siano appropriati. Ad es. al 5% di "attivazione" della resistenza, corrisponde una tensione in DC di 0,31V. Al 10% di attivazi...
- 19/09/2023, 14:03
- Forum: Domotica
- Argomento: Modulazione automatica resistenza boiler PWM [GUIDA]
- Risposte: 516
- Visite : 451988
Re: Modulazione automatica resistenza boiler PWM [GUIDA]
Continuo con la scrittura di questo diario........ Trovato il guasto ! Era il lato bassa tensione del rele' Fotek. Forse una ossidazione dei contatti, perche' e' bastato premere sulle viti di serraggio dei cavetti in bassa tensione provenienti dal Raspberry, che il tutto riprendesse a funzionare. Ho...
- 19/09/2023, 9:34
- Forum: Domotica
- Argomento: Modulazione automatica resistenza boiler PWM [GUIDA]
- Risposte: 516
- Visite : 451988
- 19/09/2023, 9:16
- Forum: Domotica
- Argomento: Modulazione automatica resistenza boiler PWM [GUIDA]
- Risposte: 516
- Visite : 451988
Re: Modulazione automatica resistenza boiler PWM [GUIDA]
Comincio a pensare che il problema possa essere nella resistenza che in realta' e' "andata", e non consuma quello che dovrebbe. Qui sotto le foto delle due fasi di bilancio negativo e posistivo produzione/consumo. Quando si passa al bilancio positivo, i watt della resistenza salgono al max...
- 17/09/2023, 17:08
- Forum: Domotica
- Argomento: Modulazione automatica resistenza boiler PWM [GUIDA]
- Risposte: 516
- Visite : 451988
Re: Modulazione automatica resistenza boiler PWM [GUIDA]
Salve, posto qua nell incertezza di aprire un nuovo thread. Se non va, spostatemi, nessun problema, ovvio. Dato che la resistenza non parte se un reboot capita durante le ore di in cui la pwm e' "spenta", ieri ho dato il seguente comando che ricordavo di aver memorizzato per casi come ques...