Buongiorno a tutti, ho da sempre notato che il contatore Sdm230 "ruba" un po di vatt infatti prelevando dal mio solaredge se600ha tramite modbus tcpip l'inverter, rileva un potenza istantanea un po più alta e secondo me anche corretta, rispetto al contatore SDM230.
avevo notato un imprecizione anche nel contatore modbus sdm230 dei cosumi.
si può fare qualcosa per rimediare?
allego screenshot.
incongruenza tra lettore sdm230 e inverter
Re: incongruenza tra lettore sdm230 e inverter
In base a cosa ritieni che è il contatore SDM230 a non essere preciso?
Re: incongruenza tra lettore sdm230 e inverter
Siccome l'inverter eroga max 6kw ed ho 8.2kw di pannelli credo che il valore direttamente presso dall'inverter sia piu veritiero.
Re: incongruenza tra lettore sdm230 e inverter
Per decidere quello che tra i due misura meglio (non "corretto" perchè tutti sbagliano) bisognerebbe conoscere la tolleranza sull'errore di lettura.
Comunque stiamo parlando di un errore in percentuale dello 0.013%, temo che anche uno strumento professionale non possa cogliere questa differenza, nell'azienda dove lavoro abbiamo un laboratorio certificato UL e il wattmetro per il range 5/6000 W a 230V monofase ha un errore sulla lettura del 0.5%
Comunque stiamo parlando di un errore in percentuale dello 0.013%, temo che anche uno strumento professionale non possa cogliere questa differenza, nell'azienda dove lavoro abbiamo un laboratorio certificato UL e il wattmetro per il range 5/6000 W a 230V monofase ha un errore sulla lettura del 0.5%
Sito personale: walter62.altervista.org
Re: incongruenza tra lettore sdm230 e inverter
ok Walter, ci sta assolutamente, era un mio dubbio tutto qui, ho pensato ad un difetto del contatore.
grazie
grazie
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 3 ospiti