Pagina 1 di 3

aggiunta contatori (risolto)

Inviato: 02/05/2017, 18:50
da lucab
ciao, sempre io.
ho provato ad aggiungere un contatore sul bus per controllare un carico specifico.
se lo interrogo con putty, vedo il consumo (molto basso) e gli altri parametri. ID2.
sono andato nella configurazione iniziale ed ho modificato in 2 il numero di sensori
ho configurato il contatore "consumi parziali" con ID, in command ho messo "poolerconsumi 2 energy" ein live command "poolerconsumi 2 power"
i test funzionano
passati alcuni giorni vedo però i grafici sempre a zero
dove sbaglio?
ciao

Re: aggiunta contatori

Inviato: 05/05/2017, 11:51
da Flane
Se aggiungi dei contatori devi modificare il file /var/www/metern/config/config_daemon.php ed editare la seguente riga,

Codice: Seleziona tutto

exec('pooler485 2 9600 /dev/ttyUSB0> /dev/null 2>/dev/null &');


aggiungendo l'indirizzo dei vari contatori da leggere (nell'esempio sotto ho aggiunto 7,8 che rappresentano l'ID dei contatori da leggere)

Codice: Seleziona tutto

exec('pooler485 2,7,8 9600 /dev/ttyUSB0> /dev/null 2>/dev/null &');


Questo è il file che si occupa di avviare le letture modbus dei contatori quando si avvia metern.
Poi deve essere configurato metern.

Re: aggiunta contatori (risolto)

Inviato: 05/05/2017, 19:21
da lucab
grazie Flane, ho risolto (quasi) con l' aiuto di un utente sul forum energeticambiente

Re: aggiunta contatori (risolto)

Inviato: 09/10/2020, 11:27
da capoccio1
Io invece ho difficoltà nel configurare metern, puoi suggerirmi come fare per un terzo contatore che misura i consumi?

Re: aggiunta contatori (risolto)

Inviato: 09/10/2020, 11:31
da capoccio1
il daemon l'ho configurato così, al nuovo contatore ho dato l'ID 6:

Codice: Seleziona tutto

exec('pooler485 2,6 9600 /dev/ttyUSB0> /dev/null 2>/dev/null &');

Re: aggiunta contatori (risolto)

Inviato: 11/10/2020, 18:03
da Flane
@capoccio

se hai aggiunto il contatore 6 e modificato il file configdaemon coma sopra, ti ritrovi il file nella cartella /dev/shm/metern6.txt
con le letture del nuovo contatore?

Re: aggiunta contatori (risolto)

Inviato: 11/10/2020, 19:11
da capoccio1
si certo eccolo:


6(9.90*W)
6(674*Wh)
6_1(220.10*V)
6_2(0.06*A)
6_3(50.00*Hz)
6_4(0.89*F)

Immagine

Re: aggiunta contatori (risolto)

Inviato: 12/10/2020, 17:00
da Flane
bene, quindi significa che il file configdaemon è corretto e che il software di letture parte e fa il suo lavoro correttamente.

Ora manca solo da verifica come hai configurato il misuratore in metern.
Posta il risultato dei due test in metern e la configurazione

Re: aggiunta contatori (risolto)

Inviato: 13/10/2020, 8:56
da capoccio1
test consumi contatore ID2:
Immagine

test consumi contatore ID6:
Immagine

config consumi:
Immagine

config. mansarda:
Immagine

Re: aggiunta contatori (risolto)

Inviato: 14/10/2020, 8:10
da capoccio1
Sicuramente va rieditato il file raqsdm.php, a questo c'ero arrivato ma non so se va fatto editandolo da riga di comando o si può fare dalla gui di metern nella finestra indicator(s).
Per non far casini aspetto una tua risposta...